doméstica iMac 2012 enchufado en múltiples enchufes da un pequeño shock

2

Mi familia se mudó recientemente a un nuevo lugar, una especie de área rural (en las montañas), encontré una toma de corriente en la habitación, conecté una toma múltiple y enchufé el iMac + wifi router, no había Problema al principio, pero a veces siento una especie de campo electrificado sobre la caja de aluminio (cuando intento conectar un cable USB).

El caso real :)
Anoche hacía frío para trabajar, así que decidí enchufar el calentador de 600 vatios y después de 1 h toqué el iMac y se me "sugirió amablemente" que abandonara la fiesta :) (choque eléctrico muy notable).

Sé que es más una pregunta de ingeniería, pero tal vez alguien haya experimentado una situación similar y pueda sugerir cuál es el posible trabajo alrededor.

PS : usé el mismo enchufe múltiple en la casa anterior y no tuve problemas, el nuevo carácter aquí es el calentador de 600 vatios que encontré recientemente. propietarios (parece que es desde principios de 2000 ')

    
pregunta Bohdan Afanasyev 21.11.2017 - 16:28

1 respuesta

2

La respuesta corta aquí es que la salida no está conectada a tierra. Podría ser ese zócalo o podría ser toda la estructura (como mínimo). También obtendría un comprobador de tomas de corriente eléctrica y verificaría su cableado. Si algo falla, corre el riesgo de dañar su equipo por lesiones o la muerte.

Su mejor opción es contratar a un electricista para que conecte a tierra su sistema eléctrico.

A falta de eso, obtendría un UPS (respaldo de batería) y aísle su iMac del tomacorriente; al menos, esto le dará un poco de protección, aunque no hará Una sola cosa es proteger su iMac en caso de una falla (y aquí es donde se pondrá caro).

    
respondido por el Allan 21.11.2017 - 16:46

Lea otras preguntas en las etiquetas